열수송관 백연제거 장치

본문 바로가기


열수송관 백연제거 장치

Home > 안개/백연 피해방지 시스템 > 열수송관 백연제거 장치

열수송관 백연제거 장치

  • 긴급공사용 백연제거 장치의 개발배경

    열수누출로 인한 백연 피해사례
     열수누출로 인한 백연 피해사례 사진
    백연유발로 인한 공사지연 사례
    백연유발로 인한 공사지연 사례 사진
    백연으로 인한 교통마비
    백연으로 인한 교통마비 사진
    백연으로 인해 손상된 난방배관부의 탐색지연
    백연으로 인해 손상된 난방배관부의 탐색지연 사진
    최근 잦은 도로굴착공사로 인한 난방배관의 표피 손상으로 겨울철 배관이 파열되는 열수 누출사고가 빈번하고 있음.
    보수를 위한 매설된 배관의 지반을 굴착하는 경우 외부의 찬공기와 직접적으로 만남에 따라 엄청난 양의 백연이 발생하게 됨.
    이로 인해 작업자의 시정이 충분히 확보되지 못하고 파손된 배관부위를 빠른시간 내에 참색 하는데 매우 큰 어려움이 있음.
    최악의 경우 열수공급을 일시적으로 중단하고 보수작업을 진행해야 하므로 관련 민원이 매우 자주 발생하는 문제점이 있음.
    따라서 추운 겨울밤에 발생하는 누출사고의 빠른 수습을 위해 5초이내에 발생되고 있는 백연을 원천적으로 제거하는 새로운 제품이 절실히 요구되고 있음.


  • 기술의 창의성

    초저습도 공기와 음이온 응결핵을 백연에 분사하여 증발 및 응집ㆍ침강시켜 백연을 제거하는 세계최초 기술
    분사되는 공기에 대한 안전성 확보(신선한 외부공기를 동시에 분사하는 방식. 충분한 환기 기능으로 밀폐된 공간에서도 사용)
    백연제거 원리 개념도 이미지


  • 제품의 규격(mm): NS4

    제품의 규격 이미지
    규격표
    Model Size (m) Weight (kg) Fuel Tank(kerosine) Fan Motor Power Capacity
    NS4(철) H 1.46
    W 1.1
    D 1.4
    485 200 liter Ø350
    Q=100㎥/min
    220V
    60Hz
    1420W
    1690RPM
    < 3.0KW 3㎥/sec
    NA4(알루미늄) H 1.46
    W 1.1
    D 1.4
    280 200 liter Ø350
    Q=100㎥/min
    220V
    60Hz
    1420W
    1690RPM
    < 3.0KW 3㎥/sec
    NS2(철) H 1.05
    W 1.1
    D 1.4
    350 100 liter Ø350
    Q=100㎥/min
    220V
    60Hz
    1420W
    1690RPM
    < 2.5KW 1.5㎥/sec
    NS2(알루미늄) H 1.05
    W 1.1
    D 1.4
    190 100 liter Ø350
    Q=100㎥/min
    220V
    60Hz
    1420W
    1690RPM
    < 2.5KW 1.5㎥/sec


  • 기술의 중요성

    기존방식은 다량의 백연이 연속적으로 발생할 경우 대용량의 송풍(환풍)장치를 사용해도 백연의 비산으로 주변시야가 더 가혹, 맨홀과 같은 좁은 공간에서는 적용 불가능

    노출된 장소: 강력한 송풍기를 사용하여 발생된 백연을 흩트리고 밀어내는 방법사용
    밀폐된 공간: 환풍기를 사용하여 밀폐된 곳에 누적되는 백연을 외부로 뽑아내는 방법사용

    따라서 대부분의 경우 누출부위를 찾아 신속한 복구를 위해 주배관의 열 공급을 차단하는 극단적 방법사용. 이런경우 배관 내에 잔류된 증기로 일정시간 동안 백연이 발생될 뿐만 아니라 난방공급중단으로 인한 국민생활의 불편, 산업플랜트의 경우 공정중단으로 인한 막대한 재산상의 손실이 따를 수 있어 이같은 문제의 해결은 매우 중요
    열수송관 누출증기 신속제거장치
    열수송관 누출증기 신속제거장치


  • 기술의 활용성

    열(증기)수송관 파손으로 인한 백연의 신속 제거로 국민 난방불편의 최소화와 교통흐름 안정화 및 복구에 따른 굴착공사로 인한 타 지하시설물 파손에 따른 2차 피해방지
    안전사고 및 통행불편 해소를 위해 열수송관 일반 공사구간 및 지역난방사용자(아파트, 건물 등)설비 누수로인한 백연제거에도 본제품 활용
    발전소 및 공장 굴뚝에 발생하는 백연에 적용 시 유지관리비가 50분의 1수준으로 획기적인 비용절감 예상
    페인트 및 염색공장의 사고로 인한 백연발생 피해 감소
    굴뚝
    굴뚝
    제철소
    제철소
    직물공장
    직물공장
    열병합
    열병합
    염색공장
    염색공장
    페인트공장
    페인트공장


  • 한국지역난방공사 맨홀 및 현장심사 시연

    한국지역난방공사 맨홀 백연제거
    한국지역난방공사 맨홀 백연제거 이미지

    5초 이내 신속 제거

    안전기술대상 현장 심사
    안전기술대상 현장 심사 이미지

    10초 이내 신속 제거



  • 기술의 우수성

    사례에서 보듯이 열(증기)수송관 파열로 인해 국민생활의 불편함, 에너지 산업안전위험, 백연발생 인근통행 불편 초래등 사회적 경제적 손실야기. 이러한 문제를 해결하기 위해 한국지역난방공사의 현장적용 및 실용성 기술자문을 통해 사고현장의 최적화된 누출증기 신속제거장치를 세계최초로 개발하여 신속한 긴급대응뿐만 아니라, 발전소와 공장 굴뚝에서 발생하는 백연제거에도 활용하여 도시 경관 및 환경을 쾌적하게 조성하는 등 사회 전반적인 부분에 적용할 수 있을것으로 기대.
    한국지역난방공사 현장 평가(맨홀)
    한국지역난방공사 현장 평가(맨홀) 이미지
    한국지역난방공사 현장 평가(노출공간)
    한국지역난방공사 현장 평가(노출공간) 이미지


  • 제품의 편의성

    1톤 트럭에 적합한 소형화 및 고성능 바퀴(고정장치 포함)장착으로 신속한 이동성능 구현
    혹독한 환경(우천)에서도 사용이 가능한 정제된 외관 특정 매뉴얼 없이 작업자가 현장에서 즉각적인 사용이 가능한 원터치 방식
    유지관리 및 고장 발생시 점검과 수리가 용이하도록 제품 모듈화
    분사구에 가변형 플렉시블 자바라를 장착하고 끝단에는 손잡이와 렌턴을 부착하여 야간에도 작업자의 접근성을 크게 향상
    제품의 편의성 이미지


  • 수상 및 기사

     국민총리상 수상
    국민총리상 수상
    신문기사
    신문기사
    2017년 GD 마크 인증
    2017년 GD 마크 인증

  • 회사소개 내부정보관리규정 찾아오시는길 (주)누리플랜 공식 사이트 로그인
    판교사무소 : 경기도 성남시 판교로 253, 201호(삼평동, 판교이노벨리 B동)
    본사 및 공장 : 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1 / Tel:031-997-9097 / Fax:031-981-9097
    Copyrightⓒ2017 Nuriplan ALL Rights Reserved. nuriplan@nuriplan.com